请问一下板的边界条件可以点半刚接吗?
张庆芳一级结构 张庆芳二级结构 兰定筠技巧题解 兰定筠一级实战 兰定筠二级实战 兰定筠模块化 兰定筠速查手册 施岚青一级结构 施岚青二级结构 朱炳寅一级结构 朱炳寅二级结构 朱炳寅四大名著
sfwfanray 发表于 2019-12-12 22:22:19 | 显示全部楼层
关于板支座嵌固度的确定,判断比较灵活,何时取为嵌固,何时取为铰接,不能一概而论,要根据实际情况判断。例如,板块在平面端部,板上铁配筋只能进入支座(如边梁或边混凝土墙)锚固,此时一般支座视为铰接,以使得边梁平面外避免受到扭矩的不利作用,或卸掉板传递给周边剪力墙的附加弯矩,再如板块的某一边界与楼梯、电梯或其他洞口相邻,该边界亦须视为铰接,因为板钢筋不可能伸过洞边锚固,需在洞口断掉,该边界于是也该作为简支。还有一种情况集中了上述两种情况,也就是板块的某一边界,局部与楼电梯或其他洞口相邻,剩余部分与其他板块相邻,或者说有一部分上铁可进入相邻板块锚固,而另一部分上铁须在洞口边断掉,这种情况处理比较灵活,保守的做法可以将此整个边界视为简支边计算,但相邻板块能进入本板块的上铁仍然伸进本板锚固。(一般具体视此边界中洞口尺寸所占的比例,若洞口尺寸占的比例小于此边界总长度的1/3,仍然视此边界为嵌固端,本板块此边界处的上铁,能进入相邻板块的仍然进入相邻板块锚固,不能进入相邻板块的则在洞边断开)以上两种方法在概念上都是正确的。

打赏幸福指数

参与人数 1中级指数 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

小仙女Amanda 发表于 2019-12-14 23:36:59 | 显示全部楼层
板点半铰接有什么意义呢?我计算的时候只是区分刚结和铰接罢了

打赏幸福指数

参与人数 1中级指数 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

toneypeng 发表于 2020-1-2 15:00:07 | 显示全部楼层
不行吧,现有软件现在应该没有这功能吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

了了 发表于 2020-1-3 15:56:18 | 显示全部楼层
半刚接的问题是如何确定边界有多大的刚度,这一般是不可能算出来的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

esunly 发表于 2020-1-15 11:18:11 | 显示全部楼层
实际情况应该就是半刚接,毕竟没有完全的刚接,也没有完全的铰接。但是半刚接的弹簧刚度不好确定。